泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
6.6 混合比试验
6.6.1 将泡沫比例混合器按正常使用状态安装在试验管网上,进口管网直管段长度不小于泡沫比例混合器直径的10倍,出口管网直管段长度不小于泡沫比例混合器直径的5倍,压力表精度不低于1.5级。
6.6.2 以标准混合比数值为中心,用容量瓶至少配备五种混合比的混合液标准样,将其各自搅拌均匀后,采用析光仪、导电仪或其他有效的仪器读取数值。
6.6.3 调节泡沫比例混合器的进口压力及流量达到规定值,稳定后开启泡沫液阀,混合液喷出后取样。在析光仪、导电仪或其他有效的仪器上读取数值并与混合液标准样对照,求得混合比,结果应符合5.1.1.5的规定。试验分别在最小、中间、最大进口压力下以及最小流量值、中间流量值、最大流量值条件下进行。
6.6.4 允许采用其他合适的试验方法测定混合比。
