城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
8.9 沼气火炬
主控项目
8.9.1 沼气火炬安装应符合设计文件的要求和现行国家标准《火炬工程施工及验收规范》GB 51029的有关规定。
检验方法:实测实量,检查施工记录。
8.9.2 火炬管道上的阻火器应安装牢固可靠,密封无泄漏且阻火效果应符合设计文件的要求。
检验方法:观察检查,检查试运转记录。
8.9.3 火炬的点火装置应动作灵敏、可靠、准确。
检验方法:观察检查,检查试运转记录。
一般项目
8.9.4 火炬安装允许偏差和检验方法应符合表8.9.4的规定。
表8.9.4 火炬安装允许偏差和检验方法

注:H为火炬高度。