2 术语
2.0.1 通信高压直流电源系统 high voltage DC power supply system for telecommunication
以直流方式为通信设备供电,标称电压不小于220V的电源系统。本规范特指240V、288V、336V的直流电源系统。
2.0.2 标称电压 nominal voltage
表示或识别电源系统的适当的电压近似值,通信直流电源系统一般取系统中并联后备电池组的额定电压。
2.0.3 悬浮方式 suspended mode
系统输出的正、负极均不接地的方式。
2.0.4 绝缘监察 insulation monitoring
对直流输出与地的绝缘性能进行检测,判断是否发生接地故障或绝缘性能降低。当发生故障或绝缘性能劣化时发出告警。
2.0.5 分散供电 distributed power supply
指全局分设多个通信电源供电点,每个供电点对邻近的通信设备提供独立的供电电源。
2.0.6 电涌保护器 surge protective devices(SPD)
用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流的器件,它至少含有一个非线性元件。
2.0.7 隔离开关熔断器组 switch-disconnector-fuse
隔离开关的一极或多极与熔断器串联构成的组合电器。
2.0.1 目前,国内应用较多的高压直流电源系统,其系统标称电压为240V,240V直流电源系统标准从当前大量应用的交流用电设备出发,可在不改变设备输入电源的情况下,直接使用240V直流电源系统来替代UPS系统,达到提高供电可靠性和节能的目的。该系统的产品技术比较成熟,已经在通信等行业得到了广泛的应用。从国际上看,试用较多的是更高等级的直流电压标准,如336V,国内也有试用。另外,国内在部分行业还有使用系统标称电压为288V的高压直流电源系统。