建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014
9.5 其他电动施工机具
9.5.1 夯土机械的电源线应采用橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电缆。
9.5.2 使用夯土机械应按规定穿戴绝缘用品,使用过程应有专人调整电缆,电缆长度不宜超过50m。电缆不应缠绕、扭结和被夯土机械跨越。
9.5.3 夯土机械的操作扶手应绝缘可靠。
9.5.4 潜水泵电机的电源线应采用具有防水性能的橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电缆,且不得承受外力。电缆在水中不得有中间接头。
9.5.5 混凝土搅拌机、插入式振动器、平板振动器、地面抹光机、水磨石机、钢筋加工机械、木工机械等设备的电源线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆,并不得有任何破损和接头。
条文说明
9.5.1 本条规定是依据现行国家标准《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求》GB5013.1附录C相关规定制订的,以适应施工现场工作环境要求。
9.5.2 夯土机械工作状态振动强烈,为防止电缆随之移动,发生砸伤、扭断电缆导致漏电事故发生而作出本条规定。
9.5.4 本条规定是依据现行国家标准《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求》GB5013.1附录C相关规定制订的,以适应潜水电机工作环境条件。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:9.4 焊接机械
- 下一节:10 办公、生活用电及现场照明
