洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
E.2 静压差的检测
E.2.1 静压差的测定应在所有房间的门关闭时进行,有排风时,应在最大排风量条件下进行,并宜从平面上最里面的房间依次向外测定相邻相通房间的压差,直至测出洁净区与非洁净区、室外环境(或向室外开口的房间)之间的压差。
E.2.2 对于洁净度5级或优于5级的单向流洁净室,还应测定在门开启状态下,离门口0.6m处的室内侧工作面高度的粒子数。
E.2.3 有不可关闭的开口与邻室相通的洁净室,还应测定开口处的流速和流向。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:E.1 风量和风速的检测
- 下一节:E.3 单向流洁净室截面风速不均匀度的检测
