工业金属管道工程施工质量验收规范 GB50184-2011
7.7 伴热管安装
Ⅰ 主控项目
7.7.1 当不允许伴热管与主管直接接触时,应在伴热管与主管之间加装隔离垫。当主管为不锈钢、伴热管为碳钢管时,隔离垫的氯离子含量不得超过50×10-6(50ppm),绑扎应采用不锈钢丝或不引起渗碳的绑扎带。
检验数量:全部检查。
检验方法:观察检查,检查隔离垫的材质证明书。
Ⅱ 一般项目
7.7.2 伴热管应与主管平行,位置、间距应正确,并应自行排液。不得将伴热管直接点焊在主管上。弯头部位的伴热管绑扎带不得少于3道,直管段伴热管绑扎点间距应符合表7.7.2的规定。
检验数量:全部检查。
检验方法:观察检查和尺量检查。

条文说明
7.7.2 伴热管的施工质量对伴热效果有重要影响,其安装定位和是否能够自行排液,是伴热管正常工作的前提之一。因此列为一般项目进行控制验收。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.6 不锈钢和有色金属管道安装
- 下一节:7.8 夹套管安装
