建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014
9.1 一般规定
9.1.1 施工现场所使用的电动施工机具应符合国家强制认证标准规定。
9.1.2 施工现场所使用的电动施工机具的防护等级应与施工现场的环境相适应。
9.1.3 施工现场所使用的电动施工机具应根据其类别设置相应的间接接触电击防护措施。
9.1.4 应对电动施工机具的使用、保管、维修人员进行安全技术教育和培训。
9.1.5 应根据电动施工机具产品的要求及实际使用条件,制订相应的安全操作规程。
条文说明
9.1.1~9.1.5 这几条是根据现行国家标准《用电安全导则》GB/T13869对施工现场电动施工机具使用、管理所作出的共性安全技术规定。
间接接触电击防护措施中的一部分在电气设备的产品设计和制造中予以配置,另一部分则应在施工现场电气装置的设计安装中予以补充,即间接接触电击的防护措施是由电气设备设计和电气装置设计组合来实现的。施工现场电气专业人员应了解电气设备本身的间接接触电击防护措施,再在现场供用电设施中补充必要的措施,使施工现场防间接接触电击的措施更加完善。