泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
5.5 泡沫消火栓箱
5.5.1 构成
泡沫消火栓箱主要由箱体、比例混合器、泡沫喷枪、泡沫液罐、软管卷盘(消防水带)、消火栓等构成。
5.5.2 标志
在泡沫消火栓箱明显位置上应设置清晰永久性标志牌,至少应标示:产品名称、适用灭火剂类型、喷射距离、生产企业名称或商标等。
5.5.3 配套部件
5.5.3.1 箱体应符合GB 14561-2003中5.10.1、5.10.2.2~5.10.2.4、5.11~5.13的规定。
5.5.3.2 消防水带应符合GB 4580或GB 6246的规定。
5.5.3.3 消防卷盘应符合GB 15090的规定。
5.5.3.4 消火栓应符合GB 3445的规定。
5.5.3.5 比例混合器应符合5.1.4中的规定。
5.5.3.6 泡沫液储罐应符合5.3.7.1的规定。
5.5.4 主要性能参数
主要性能参数应符合表15的规定。
按6.23进行耐水冲击试验,在最大工作压力下连续喷射10min,应无松动、损坏。
5.5.5 耐水冲击要求
按6.23进行耐水冲击试验,在最大工作压力下连续喷射10min,应无松动、损坏。