城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
7.22 巴氏计量槽
主控项目
7.22.1 巴氏计量槽安装应固定牢固,与渠道侧壁、渠底连结应紧密,不应漏水。
检验方法:观察检查,检查施工记录。
一般项目
7.22.2 巴氏计量槽的中心线与渠道中心线应重合。
检验方法:观察检查。
7.22.3 巴氏计量槽的内表面应平整光滑;喉道表面平整度允许偏差应为±1mm;其他竖直面、水平面、倾斜面和曲面的允许偏差不应大于±5mm。
检验方法:观察检查,直尺和线坠测量。