城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
7.19 滗水器设备
主控项目
7.19.1 旋转式滗水器固定部件与转动部件之间的连接应严密,不渗漏。
检验方法:观察检查。
7.19.2 滗水器试运转时应运行平稳、无卡阻。
检验方法:观察检查,检查试运转记录。
一般项目
7.19.3 滗水器排气管上端开口高度应符合设计文件的要求。
检验方法:尺量检查,检查施工记录。
7.19.4 机械旋转式、虹吸式、浮筒式滗水器及伸缩管滗水器等设备安装应符合设计文件的要求。
检验方法:检查施工记录。
7.19.5 滗水器堰口的水平度不应大于堰口长度的1/1000,且不应大于5mm,运转时不应倾斜。
检验方法:观察检查,水平仪检查,检查施工记录。
条文说明
7.19.3 避免造成闭气或振动,影响设备运行的稳定性。