7.5 除砂设备
主控项目
7.5.1 吸砂机吸砂管口及刮砂机刮板与池底间隙应符合设计及设备技术文件的要求。
检验方法:尺量检查,检查施工记录。
7.5.2 旋流式除砂机中桨叶式分离机的桨叶板倾角应一致,并应保持平衡。
检验方法:观察检查,检查施工记录。
7.5.3 提砂装置风管及排砂管应固定牢固,连接可靠,无泄漏。
检验方法:观察检查,检查施工记录。
7.5.4 桥式吸砂机两侧行走应同步,限位装置应安装牢固,动作灵敏可靠,位置符合设备技术文件要求。
检验方法:观察检查,检查试运转记录。
7.5.5 链条式、链斗式刮砂机链轴及中间轴等转动应灵活,链轮与链条应啮合良好,运行平稳,无卡阻现象。
检验方法:观察检查,检查试运转记录。
一般项目
7.5.6 桥式吸砂机的两条轨道标高、间距及中心线位置应符合设计文件的要求。
检验方法:检查施工记录。
7.5.7 撇渣器刮板标高和撇渣器刮板与池壁间隙应符合设计及设备技术文件的要求。
检验方法:观察检查,检查施工记录。
7.5.8 吸砂机、刮砂机安装允许偏差和检验方法应符合表7.5.8的规定。
表7.5.8 吸砂机、刮砂机安装允许偏差和检验方法

注:H为吸砂管长度,L为链轮轴线长度。
7.5.9 砂水分离器、旋流式除砂机安装允许偏差和检验方法应符合表7.5.9的规定。
表7.5.9 砂水分离器、旋流式除砂机安装允许偏差和检验方法

注:H为桨叶式立轴长度。
7.5.2 桨叶板倾角如不一致,分离机运转时容易出现抖动现象。
7.5.3 提砂装置包括:气提砂、旋流泵提砂、潜污泵提砂等。
