机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-2009
附录A 垫铁
A.0.1 斜垫铁的材料可采用普通碳素钢;平垫铁的材料可采用普通碳素钢或铸铁。
A.0.2 斜垫铁和平垫铁的制作应符合下列要求:
1 规格和尺寸,应符合表A.0.2的规定(图A.0.2);


2 斜垫铁的斜度宜为1/10~1/20;振动或精密设备的垫铁斜度可为1/40;
3 垫铁的表面粗糙度,应符合图A.0.2所示的规定。
A.0.3 釆用斜垫铁时,宜与同代号的平垫铁配合使用。
A.0.4 斜垫铁应成对使用,成对的斜垫铁应釆用同一斜度。