机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-2009
7.5 气动、冷却系统调试
7.5.1 气动系统的调试,应符合下列要求:
1 气动系统经压力试验其管路接头、结合面和密封处等,应无漏气现象;
2 调试前应用洁净干燥的压缩空气对系统进行吹扫,吹扫气体压力宜为工作压力的60%~70%,吹扫时间不应少于15min,且出口处白布上应无可见污迹;
3 在工作压力和流量下,对系统的操纵、控制机构应进行不少于5次重复试验;其安全阀、压力调节阀、分配阀等阀件和执行元件的动作、功能、动作顺序及信号显示等,均应符合随机技术文件的规定和主机的要求,并应正确、灵敏和可靠。
7.5.2 冷却系统的调试,应符合下列要求:
1 试验用的介质,其性能、规格和充灌数量,应符合随机技术文件的规定;
2 在系统工作压力下,应无渗漏和与其他管系发生互相渗漏的现象;
3 在额定负荷和工作压力下,连续运行时间不应少于30min,其冷、热交换达到平衡时,进出口介质的温度应稳定在规定的范围内;
4 在额定负荷下,对系统的启动、运行、停止及其操纵控制,不应少于5次重复试验,其动作应正确无误;温度、压力、流量调节及其显示,均应正确、灵敏、可靠。
条文说明
本节参照国家现行标准《气动系统通用技术条件》GB/T 7932修改。