5.8 密封件装配
5.8.1 密封胶的使用,应符合下列要求:
1 密封胶的类型和品种,应符合设计规定;
2 应将密封面上的油污、水分、灰尘或锈蚀去除,并清洗洁净;
3 密封胶应均匀和无间断地涂抹在两密封面上,涂层的厚度应按密封面的加工精度和间隙大小确定;当单独使用密封胶不能满足密封要求时,应与密封垫片混合使用;
4 在密封胶干固期间,应对两密封面均匀地施加压力,且不得使密封面发生错动;
5 密封处应无渗漏现象。
5.8.2 填料密封的装配,应符合下列要求:
1 填料密封的类型、品种、规格、结构和装填的位置及数量等,应符合设计规定;
2 碳化纤维、聚四氟乙烯和金属等混合物编织的密封填料,其编织花纹应均匀、平整,应无外露线头、跳线、缺花和勒边等缺陷,表面应清洁、无污染物和杂质;
3 填料的压缩率和回弹率,应符合相关质量标准的规定;
4 填料箱或腔、液封环、冷却管路和压盖等应清洗洁净;
5 金属包壳的单层填料密封圈,表面应平整、光洁、无裂纹、锈蚀和径向贯通的划痕;多层有切口的填料密封圈,其切口应切成45°的剖口,相邻两圈的切口应相互错开、并大于90°;
6 填料浸渍的乳化液或其他润滑剂应均匀饱满,并应无脱漏现象;
7 填料压圈或压盖的压紧力应均匀分布,应无过紧使温度升高及运动阻滞或过松使泄漏超过规定的现象。
5.8.3 成形密封的装配,应符合下列要求:
1 成形密封圈的品种、规格和数量,应符合设计规定;
2 装设密封圈的沟槽、轴台和转角等应清洗洁净,并应无飞边、毛刺;密封圈应无损伤、径向沟槽和划痕;金属管架不得有剥离和脱落现象;
3 “O”形密封圈的装配,密封圈不得有扭曲和损伤,并应正确选择预压量;当橡胶密封圈用于固定密封和法兰密封时,其预压量宜为橡胶圈直径的20%~25%;当用于动密封时,其预压量宜为橡胶圈直径的10%~15%;
4 V、U、Y形密封圈的装设,应依次将支承圈、密封圈和锁紧圈正确装到位置上,圈的凹槽或唇部应对着压力高的一侧;
5 硬金属密封圈的装设,应按环的性质、开口、分瓣或唇形,分别在槽内检查其开口间隙,环的透光弧度和回弹状况,不符合规定的密封圈应进行更换。
5.8.4 机械密封的装配,应符合下列要求:
1 机械密封零件不应有损坏、变形,密封面不得有裂纹、擦痕和气孔等缺陷;加工遗留的飞边、毛刺和尖棱应清除;
2 装配过程中,应保持机械密封零件的洁净,不得有锈蚀;主轴密封装置动、静环端面及密封圈表面等,应无杂质、污物或灰尘;
3 密封零件的组装顺序、位置、距离和间隙等,应符合随机技术文件及图样的规定,不应随意改变或更换;
4 石墨环、填充聚四氟乙烯环和静止环出厂未做水压试验时,应在组装前做水压试验,试验压力应为工作压力的1.25倍,持续10min不应有渗漏现象;
5 弹簧尺寸的工作变形量,不应大于其极限变形量的60%。
密封的类型品种繁多,原规范第五章第九节密封件装配包括:密封胶,填料密封,油封,O、V、U、Y形密封圈,机械密封,节流和迷宫密封。由于当时产品的技术条件和制造标准还不齐全,条文的定性和定量缺乏依据,故规定较简单,缺项较多。现按有关产品技术条件和制造标准,将密封件装配分为密封胶、填料密封、成形密封和机械密封四类去作相应的具体规定,使条文内容充实许多,增加了本规范的适用性和可操作性。
- 上一节:5.7 传动带、链条和齿轮装配
- 下一节:6 液压、气动和润滑管道的安装
