电子工业废水废气处理工程施工及验收规范 GB51137-2015
4.1 一般规定
4.1.1 设备安装应符合设备安装说明书及设计要求,并对安装条件进行核查。
4.1.2 设备安装就位后应有标识,注明设备状况及注意事项,设备易损部位应采用软体物品包裹,并应设置警示标识。
4.1.3 废水处理装置安装除应符合本规范的规定外,尚应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。
条文说明
4.1.2 设备就位后要求做好标识及保护,目的是防止意外损坏设备及设备易损部件。部分设备本体上附带各类仪器仪表或易损部件,如设备安装完成后不进行明显的标识和注意事项,现场交叉施工容易造成不必要的损坏,标识后以引起附近施工人员的注意。易损部位应进行必要的成品保护措施,防止意外碰撞引起的损坏。