洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
14.4 防静电聚氯乙烯(PVC)地板
14.4.1 防静电PVC地板的施工除应符合本规范4章的有关规定外,还应采用非水溶性导电胶粘贴,非水溶性导电胶中炭黑与胶水的配合比为1:100,胶的电阻值应小于贴面板的电阻值。
14.4.2 地面面层应坚硬不起砂,水泥砂浆强度应不低于M7.5。
14.4.3 铺设地面面积大于140m2时,在正式施工前应做小面积示范性铺设。
14.4.4 面积在100m2以上时,接地端子不应少于2个,每增加100m2,应增设接地端子2个。
14.4.5 应按铜箔网布置的设计图铺设导电铜箔网,铜箔厚度不应小于0.05mm,宽度宜为25mm。铜箔条应平直,不得卷曲和间断。铜箔条应留有足够长度,与接地端子连接。应采用万用表检测铜网确认全部形成通路,并做好隐蔽工程验收记录。
14.4.6 待涂有导电胶的地面和铜箔晾干至不粘手时,应立即铺贴PVC板,板之间应留有1mm~2mm的间隙。铺贴到端子处时,应先将连接端子的铜箔条引出,和端子牢固连接,再继续贴板。
14.4.7 板间隙应用塑料焊条焊接。
14.4.8 地面贴好并清洁后,应涂防静电蜡保护。
条文说明
14.4.1 导电胶的粘结强度应大于3×106N/㎡。
14.4.3 为了保证质量,特别是敷导电网等质量,强调要先做示范铺设。特别是地面应干燥,若为底层地面应先做防水处理。
14.4.5 采用25mm宽铜箔,是为了有效地防止静电积聚。