建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            3.1 供用电设施的设计
3.1.1 供用电设计应按照工程规模、场地特点、负荷性质、用电容量、地区供用电条件,合理确定设计方案。
3.1.2 供用电设计应经审核、批准后实施。
3.1.3 供用电设计至少应包括下列内容:
1 设计说明;
2 施工现场用电容量统计;
3 负荷计算;
4 变压器选择;
5 配电线路;
6 配电装置;
7 接地装置及防雷装置;
	    8  供用电系统图、平面布置图。
	 
		条文说明
	
    3.1.1 为避免投入使用后频繁修改,供配电系统应有全面的规划。
3.1.2 施工现场供用电系统根据工程规模的大小而不尽相同。施工现场供用电设计是否合理关系到施工现场供用电系统能否安全、可靠运行,因此施工现场的供用电设计应履行规定的审核、批准程序。
  