高耸结构设计标准 GB50135-2019
附录F 截面形心轴至圆心轴的距离及截面核心距计算
F.0.1 截面形心轴至圆心轴的距离可按下列公式计算:
1 当有一个孔洞时:

2 当有两个孔洞且对称布置时:

3 当有两个孔洞且不对称布置时:

式中:θ——塔筒截面受压区的开孔洞半角(rad);
θ1、θ2——塔筒截面受压、受拉区的开孔洞半角(rad)。
F.0.2 截面核心距rco可按下列公式计算:
1 塔筒计算截面无孔洞或有两个对称布置的大小相等的孔洞时:

2 塔筒截面受压区有一个孔洞时:

3 塔筒截面有两个对称布置的大小不相等的孔洞(α0=π,并将大孔洞置于受压区)时:

4 塔筒截面有两个非对称孔洞(α0≠π,并将大孔洞置于受压区)且α0≤π-θ2时:

5 塔筒截面有两个非对称孔洞(α0≠π,并将大孔洞置于受压区)且α0>π-θ2时:

式中:r——塔筒平均半径。