C.2 技术说明和平面图
为了了解仅载货电梯安装情况所需的平面图和截面图,包括机器空间、滑轮间和设备间。
这些资料不必包括结构的详细资料,但应包括检查是否符合本标准所需的内容,尤其是下列内容:
a) 检修门和检修活板门的布置和尺寸(见5.2.3);
b) 井道下方存在的任何可进入的空间(见5.2.9);
c) 在5.2.9的情况下,防止自由坠落和超速下降的预防措施的说明;
d) 当同一井道内装有多台仅载货电梯和(或)电梯时,相邻仅载货电梯和(或)电梯间的防护措施(见5.2.10.2);
e) 井道顶部和底坑内的净空(见5.2.11.1、5.2.11.2.3);
f) 进入底坑的通道(见5.2.11.2.2);
g) 固定件的预留孔;
h) 机器空间的位置和主要尺寸,以及仅载货电梯驱动主机和主要部件(如滑轮)的布置图,驱动部件(如曳引轮或卷筒等)的尺寸,通风孔,对建筑物和底坑底部的作用力;
i) 进入机器空间的通道(见5.3.2);
j) 层门的布置和主要尺寸(见5.4)。如果层门均相同,且标明相邻层门地坎间的距离时,则无需标出全部层门;
k) 运载装置及其入口的尺寸(见5.5.1.2、5.5.1.3);
l) 地坎和运载装置门至井道内表面的距离;(见5.2.8.4);
m) 悬挂装置的主要参数:安全系数、钢丝绳(数量、直径、结构、破断载荷)、链条(型号、结构、节距、破断载荷)、补偿绳(如果有);
n) 悬挂装置(如钢丝绳、柱塞等)安全系数的计算;
o) 限速器绳和(或)安全绳的主要参数:直径、结构、破断载荷、安全系数;
p) 导轨的尺寸和验算,及其摩擦面的尺寸和状况(拉制、轧制、磨削);
q) 导向装置安全系数的计算;
r) 满载压力的验证;
s) 符合附录G的液压顶升机构和管路的证明;
t) 液压油的特性或类型;
u) 蓄能型缓冲器的尺寸及验算。
- 上一节:C.1 总则
- 下一节:C.3 电气原理图和液压系统图
