洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
9.2 线路
9.2.1 洁净区用电线路与非洁净区线路应分开敷设;主要工作(生产)区与辅助工作(牛产)区线路应分开敷设;污染区线路与清洁区线路应分开敷设;不同工艺要求的线路应分开敷设。
9.2.2 穿过围护结构的电线管应加设套管,并用不收缩、不燃烧材料将套管密封。进入洁净室的穿线管口应采用无腐蚀、不起尘和不燃材料封闭。有易燃易爆气体的环境,应使用矿物绝缘电缆,并应独立敷设。
9.2.3 不应在建筑钢结构构件上焊接固定配电线路、设备的支架螺栓。
9.2.4 施工配电线路的接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与相应的干线连接,不得串联连接。
9.2.5 金属有线导管或线槽不应焊接跨接接地线,应用专用接地点跨接。
9.2.6 接地线穿越围护结构和地坪处应加钢套管,套管应接地。接地线跨越建筑物变形缝时,应有补偿措施。
条文说明
9.2.1 这是为了保证人身和工作(生产)的安全以及维护检修的方便,也减少对生产的影响。
9.2.2 穿线管口密封对洁净室来说尤为重要,这些地方都是压力漏泄难以发现之处。
9.2.5 不能图方便而省去专用接地线直接用线槽跨接,这是由于可能因线槽质地而影响接地电阻。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:9.1 一般规定
- 下一节:9.3 电气设备与装置
