城市消防远程监控系统 第2部分:通信服务器软件功能要求 GB26875.2-2011
4.2 方法
4.2.1 运行通信服务器软件,观察并记录通信服务器软件自动进入工作状态的情况。
4.2.2 从用户信息传输装置向通信服务器发送GB/T 26875.3-2011中8.3.1所列信息,通过受理座席观察并记录通信服务器软件接收上述信息并转发的情况;向指定的用户信息传输装置转发GB/T 26875.3-2011中8.3.2所列信息,观察并记录用户信息传输装置接收和执行信息的情况。
4.2.3 分别断开与用户信息传输装置、与一个受理座席、与其他终端的物理连接,观察并记录通信服务器软件识别与上述设备通信连接断开、通信故障后的向正常连接的受理座席通知和存档的情况。
4.2.4 断开与用户信息传输装置链接的主链路,从用户信息传输装置向通信服务器发送1条火灾报警信息,通过受理座席观察并记录通信服务器软件接收并转发该条信息的情况。
4.2.5 进行通信服务器软件的参数配置操作,观察并记录通信服务器软件是否具有参数配置的操作权限;在通信服务器软件正常运行状态下,进行退出操作,观察并记录通信服务器软件是否具有退出的操作权限。
4.2.6 观察并记录通信服务器软件自动记录、查询启动和退出时间的情况。
4.2.7 分别进行启动和退出某一受理座席操作、在通信服务器软件界面上按用户文档操作说明进行相关操作、存档记录查看操作,观察并记录通信服务器软件界面的显示情况。
