6.4 管道系统的强度试验
6.4.1 可燃气体和高纯气体等特殊气体阀门安装前应逐个进行强度和严密性试验。管路系统安装完毕后应对系统进行强度试验。强度试验应采用气压试验,并应采取严格的安全措施,不得采用水压试验。当管道的设计压力大于0.6MPa时,应按设计文件规定进行气压试验。
6.4.2 气压试验应采用洁净度与洁净室等级匹配的惰性气体或压缩空气进行,试验压力为设计压力的1.15倍。
试验时应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力50%时,如未发现异常与泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。稳压10min后,再将压力降至设计压力,停压时间以查漏工作的需要而定,以发泡剂检验无泄漏为合格。
6.4.3 真空管道的气压试验压力应为0.2MPa。
6.4.4 当管道输送的介质为有毒气体、腐蚀性气体、可燃气体时,应进行最高工作压力下的泄漏试验。对管段之间焊接接头、管路的分支接头、阀门的填料、法兰或螺纹的连接处,包括全部金属隔膜阀、波纹管阀、调节阀、放空阀、排气阀等,应以发泡剂检验不泄漏为合格。
经过气压试验合格的系统,试验后未经拆卸,该管路系统可不再进行泄漏试验。
6.4.5 真空管道在强度试验与泄漏试验合格后,应在系统联动运转前,以设计压力进行真空度试验。试验宜在气温变化较小的环境中进行,试验时间应为24h,增压率不应大于3%。
6.4.1 本节主要参考有关压力管道以及《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243等现行国家标准以及洁净室中压力管道施工实践编制。根据国内外资料与实践证明,管道系统水压试验后的水分、污染物很难吹扫干净,甚至破坏了管道内表面的洁净度与光滑程度。所以高纯、高洁净度的管道系统安装完毕不应采用水压试验,而应采用洁净的气体,一般多用高纯氮气进行气压试验。
由于气压试验过程中,对气源压力的控制、管材质量与人员的操作水平等因素,存在一定的超压、管材破裂等可能性,而1.0MPa的压力气体大面积冲击人身,轻者致残,重者丧生,因此强调做好人员与环境的安全保护工作。也是限定0.6MPa以上气压试验要有设计文件与甲方的认可方可实施的原因。
6.4.2 对管路系统泄漏量试验,配管敷设工作完成之后,试压完毕,要用发泡剂检漏,如果建设方要求严格,并在事前约定,发泡剂检漏后再用氦气(氦质谱仪)检测泄漏状况,进行这项工作时,每一个检查点都要用塑料薄膜覆盖,并通以小流量氦气进入覆盖空间,然后用氦质谱仪进行检测。结论应当是“零”泄漏,即无泄漏才为合格。
6.4.5 真空管道在强度试验与严密性试验合格后,系统联动运转前,还应以设计压力进行真空度试验。试验宜在气温变化较小的环境下进行,试验时间为24h,增压率不应大于3%。
对于普通的真空管道系统,真空试验增压合格率在5%,因为对洁净室要求比普通真空管道高,因此定为3%。
- 上一节:6.3 管道系统安装
- 下一节:6.5 管道系统的吹除
