6.2 管材及附件
6.2.1 气体系统管道材质及附件,应按设计要求选配,如设计未作明确要求,选用时应与洁净室洁净度级别和输送气体性质相适应,并应符合下列规定:
1 应使用无缝管材。
2 管材内表面吸附、解吸气体的作用小。
3 管材内表面应光滑、耐磨损。
4 应具有良好的抗腐蚀性能。
5 管材金属组织在焊接处理时不应发生变化。
6 负压管道不宜采用普通碳钢管。
6.2.2 所用管材应放在室内保管,不得重叠码放。管道应无裂纹、缩孔、夹渣、起瘤、折叠、重皮、锈斑、表面损伤等缺陷。管道应平直、圆滑。
6.2.3 成品管外包装和相应管端头的管帽、堵头等密封措施应有效、无破损。
6.2.4 氧气阀门必须采用专用产品,其密封圈应采用有色金属、聚四氟乙烯等材质。填料应采用经脱脂处理的聚四氟乙烯。
6.2.5 采用铜材的高纯气体管路,可用不锈钢材质的附件,但在不锈钢材质的管路中,不应采用铜质的附件。
6.2.1 除了纯度与干燥度的控制外,洁净室的洁净度级别,是我们控制管道系统输送气体污染物粒子量级的重要依据。气体管道系统供气质量符合洁净室的等级要求,就能够满足工艺气体洁净度对粒子污染物的控制要求。
关于管材选配原则,是这样考虑的:
1 管材的透气性要小。
1)对于不同材质的管道,其透气性能不同,如果管材本身透气性较大,而安装中不恰当地作了选用,那么,无论采取任何处理手段去除污染,都将无济于事。管材透气性见表1。
防止大气中氧的渗透和腐蚀,不锈钢管和铜管最佳。对700mm长管路中水分的测定,见表2。


2)气体中的水分主要来自管路系统,而管路系统中的水分,在很大程度上受周边环境湿度的影响,渗透对管路内的气质有很大破坏力。普通铜管内表面对杂质,尤其对水分的活性很高,因此,当使用这类管材时,切忌用溶剂或化学药品清洗,而应当用纯净气体吹扫。
3)由于管道安装的环境可能在室外,即使在室内,环境空气也有一定的湿度,对铜管也有一定的影响,所以,使用铜管时,对铜管的吹扫时间应当延长,一般为不锈钢管的8~20倍,否则难以达到应有的效果。
4)不锈钢管材的活性比铜管差,所以对要求较高的高纯、洁净气体来说,不锈钢管是一种较为理想的管材,对于在1~5级洁净室内,采用316L不锈钢管(对应国产品牌00Cr17Ni14Mo2)。
5)对于6~9级管路系统,视要求的高低可以采用316或者304不锈钢管(对应国产品牌分别为0Cr17Ni12Mo2、0Cr18Ni9)。
6)对氧气管路系统应根据使用条件和周边状况,可采用铜管。压缩空气管道,干燥度在-20℃与-40℃时,采用不锈钢管304(0Cr18Ni9)。
2 管材内表面吸附、解吸气体的作用要小。
在不锈钢熔炼制材过程中,每吨可吸收大约200g的气体。
所以,不锈钢材加工完毕,不仅其表面粘有各种污染物,而且在其金属晶格内也吸留有一定量的气体。这样,当管路中有气流通过时,金属所吸留的这部分气体会重新进入气流中,污染纯净气体。尤其当管内气流为不连续流动时,这类材料的作用好比吸附剂,通过气流时,管材对所通过的气体形成压力下吸附,气流停止通过时,管材所吸附的气体又形成降压解析,而解析的气体同样作为杂质进入管内纯净气体中。同时,吸附、解析周而复始,使得管材内表面金属也会产生一定的粉末,这种金属粉尘粒子同样污染管内纯净的气体。
3 保持管材内表面光滑、耐磨损。
管材的这一特性至关重要,为了确保输送的气体的纯净度,不仅要求管材内表面有极高的光滑度,而且应当具有很高的耐磨特性。
这样,既防止污染粒子及湿气在管壁滞留,管材本身在气流的高速冲刷(击)下,由于磨阻损耗低,也避免了管材的金属粉末进入气流中,造成气体的污染。不锈钢管和铜管的不同见表3。

2)为提高内表面的相对粗糙度,要在管材生产工艺中加以解决,如特殊拉拔(光亮退火)、内面电抛光等,比起在施工过程中加以处理要有效和可靠,因此要使用成品专用管,一般不能在现场加工、处理使用。
4 具有良好的抗腐蚀性能。
在生产工艺中,使用腐蚀性较强的气体时,必须选用耐腐蚀的不锈钢管材作配管,否则,管材将会由于腐蚀而在内表面产生腐蚀斑,严重时会出现大片金属锈班剥离甚至导致管道穿孔,从而污染输配的纯净气体。这种场合不得使用普通无缝钢管或镀锌焊接钢管。
5 在焊接处理时管材组织不发生变化。
大流量的高纯、高洁净度气体输配管道的连接,原则上全部采用焊接,因此要求采用的管材在施焊时组织不发生变化。如果选用钢管,则低碳钢管材(316L)较为适宜,否则,含碳过高的材料在焊接时,受焊接热影响的部位可析出炭来,从而产生局部腐蚀应力,造成焊接部位的透气,使得管内外气体的相互渗透,破坏输送气体的纯度、干燥度和洁净度,导致各项努力全部失去意义。
6.2.2 洁净室内的管材有具使用的特殊性,从进货、验证、保存、下料、焊接、装配、试压、吹除、运行等工序都有着严格的要求。所有这些内容与程序,都是管道系统质量的技术保障措施,因此,条文规定比较详细,以下几点应特别注意:
1 洁净管材十分珍贵,进货不能像普通管材那样随意码放,不仅要保持外观的清洁、包装纸完好,更要防止磕碰,更重要的是保持内表面的粗糙度与光滑不受破坏。
2 管端头的密封罩盖,甚至管外壁的包装纸都应完好无损,否则便成为施工单位的保管失职。
3 由于特殊拉拔工艺生产的内表面“光亮退火BA”管材及内面“电研磨抛光的EP”管材,加工工艺复杂,价格昂贵。市场“内壁光滑洁净管”效果良莠不齐,不仅与国外的水平差距较大,国内各厂家的产品效果也相差甚远,必须进行相应的粗糙度的检测,验证其可靠性与真实性,确保施工起点高,从源头消除隐患,确保洁净室内相应级别的管道施工质量。因此,随机抽检内表面的粗糙度是否与设计相符、是否与出厂参数相符,是洁净管道施工的一项重要的程序。
系统内表面加以处理,对减少管材自身可能造成的污染十分有效,目前,研磨、电抛光是管材内表面处理的最佳方式,如果在机械加工后经电抛光,则管路系统内表面的粗糙度会得到较大的改善(见表5),为确保输送气体的质量经过管道输送不发生变化增大了可靠性。

6.2.5 管路附件材质最低应与主管材质一致,在采用铜材的管路系统中,可以采用不锈钢材质的管路附件,而在采用不锈钢材质的管路系统中,不得采用低于主管材的铜材质的管路附件。而且,凡是与应用气体接触的管路系统,均不得含有塑料制件。
不锈钢管的耐磨性能优于铜管,在气流冲刷下产生的金属粉尘相对也少,对洁净度要求高的场合使用不锈钢管316L、316、304,不得采用铜管材。
铜管内表而对杂质,尤其对水分的活性很高,因此,当使用这类管材时,切忌用溶剂或化学药品清洗,而应当用纯净气体吹扫,清洗也比不锈钢材难度大。
而且在微电子生产中,个别生产工艺,如砷化镓的操作,为了防止产生器件电阻,不允许使用铜质管路及其附件。
由于管道安装的环境空气也有一定的湿度,对铜管也有一定的影响,所以,使用铜管时,对铜管的吹扫时间应当延长,一般为不锈钢管的8~20倍。
- 上一节:6.1 一般规定
- 下一节:6.3 管道系统安装
