挤压钢管工程设计规范 GB50754-2012
9.2 自动化仪表
9.2.1 生产线温度检测装置的设置应符合下列规定:
1 加热炉应设置温度测量装置,温度测量数据可传到加热炉操作室(仪表室)内显示,还可传到穿/扩孔机操作室或挤压机操作室显示。
2 穿/扩孔机前和挤压机前应设置坯料温度测量装置,温度测量数据可传到挤压操作室内显示。
3 挤压后输出辊道处宜设置钢管温度测量装置,温度测量数据可传到挤压操作室内显示。
4 热处理炉应设置温度测量装置,温度测量数据可传到炉子操作室(仪表室)内显示。
9.2.2 车间能源介质消耗应设计计量仪表,计量仪表宜与公司总计量联网。
9.2.3 水处理检测仪表的设置应符合下列规定:
1 净环及浊环供水供水泵组出口处应设置压力、温度、流量检测仪表。
2 吸水井应设置液位检测仪表。
3 净环及浊环水池宜设置电导率检测仪表。
9.2.4 车间应设置人员安全防护检测仪表,人员安全防护检测仪表的设置点应符合下列规定:
1 燃气加热炉周围应设置燃气浓度检测仪表,检测仪表应配置报警装置。
2 挤压机液压站等地下室内应设置含氧量检测仪表,检测仪表应配置报警装置。
条文说明
9.2.1 规定钢管挤压生产线坯料温度的位置点,以便于控制坯料温度,保证产品质量。
9.2.2 规定了车间设计能源介质计量仪表,并要求与公司总计量联网,以便于能源介质的统一管理。
9.2.3 规定了水处理仪表的配置。
9.2.4 规定了车间内应设置保证人员安全的仪表的配置。
目录
返回
上节
下节
条文说明
