电池供电的应急疏散照明自动试验系统 GB26688-2011
4.5 应急灯的试验
如果应急灯不工作,ATS应检查并标示。P型、ER型和PER型的ATS(见附录B)应标示在遥控板上。S型ATS应标示在灯具上。
合格性由以下试验检验:
a) 试验期间拆下应急白炽灯;并且
b) 对荧光灯和气体放电灯,应用GB 7000.1-2007附录C的故障条件。
在以上两种情况下,遥控板上都应给出故障标示。