高耸结构设计标准 GB50135-2019
4.5 温度作用
4.5.1 对带塔楼的多功能电视塔或其他旅游塔,应计算塔楼内结构和邻近处塔楼外结构的温差作用效应。电梯井道封闭的多功能钢结构电视塔应计算温度作用引起井道相对于塔身的纵向变形值,并采取措施释放其应力,且不应影响使用。计算温差标准值△t为当地的历年冬季或夏季最冷或最热的钢结构日平均气温或钢筋混凝土结构月平均气温与室内设计温度之差值,正负温差均应验算。
4.5.2 高耸结构由日照引起向阳面和背阳面的温差,应按实测数据采用,当无实测数据时可按不低于20℃采用。
4.5.3 桅杆温度作用应按当地历年冬季或夏季最冷或最热的日平均气温与桅杆安装调试完成时的月平均气温之差计算。
条文说明
4.5.1 经研究,对高寒地区的多功能钢结构电视塔,其塔楼内外结构的温度效应予考虑。本条确定了室外低温的计算标准值。