电池供电的应急疏散照明自动试验系统 GB26688-2011
4.2 计时电路的监视
对于P型、ER型和PER型的ATS(见附录B),任何ATS试验过程中的失效都应在遥控板上标示出来。
注1:由于需要确保和维持试验周期的持续时间及其间隔,计时电路的监视很重要。
失效应通过一个模拟中断试验程序的故障进行试验,并检查失效是在遥控板上标示。
注2:系统的所有灯具都会受到计时电路失效的影响。