高耸结构工程施工质量验收规范 GB51203-2016
3.2 高耸结构分项工程验收
3.2.1 高耸结构各分项工程施工中可根据施工内容、工程量、施工顺序分成若干检验批,各检验批的抽样比例、检查内容、具体评定标准见有关章节。
3.2.2 检验批合格质量标准应符合下列规定:
1 主控项目必须符合本规范第4章~第6章的规定;
2 一般项目检验结果应有80%及以上的检查点(值)符合本规范合格质量标准的要求,且最大偏差值不应超过允许偏差值的1.2倍;
3 质量检查记录、质量证明文件等资料应完整。
3.2.3 分项工程合格质量标准应符合下列规定:
1 分项工程所含的各检验批均应符合本规范第4章~第6章的规定;
2 分项工程所含的各检验批质量验收记录应完整。
3.2.4 当高耸结构工程施工质量不符合本规范第4章~第6章的规定时,应按下列规定进行处理:
1 经返工重做或更换构件、配件的检验批,应重新进行验收;
2 经检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收;
3 经检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可,能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收;
4 经返修或加固处理的分项工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按处理技术方案和协商文件进行验收。
3.2.5 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分项工程,严禁验收。
条文说明
3.2.2~3.2.5 这几条借鉴现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定,对高耸结构各层次的验收及验收中问题的处理做出了明确规定。