生活垃圾卫生填埋处理技术标准 GB/T50869-2013(2025年版)
附录C 调节池容量计算方法
C.0.1 调节池容量可按表C.0.1进行计算。
表C.0.1 调节池容量计算表

注:表C.0.1中将1~12月中C >0的月渗沥液余量累计相加,即为需要调节的总容量。
C.0.2 逐月渗沥液产生量可根据本规范附录B中式(B.0.1)计算,其中 I 取多年逐月降雨量,经计算得出逐月渗沥液产生量A1~A12。
C.0.3 逐月渗沥液余量可按下式计算。

式中:C——逐月渗沥液余量(m3);
A——逐月渗沥液产生量(m3);
B——逐月渗沥液处理量(m3)。
C.0.4 计算值宜按历史最大日降雨量或20年一遇连续七日最大降雨量进行校核,在当地没有上述历史数据时,也可采用现有全部年数据进行校核。并将校核值与上述计算出来的需要调节的总容量进行比较,取其中较大者,在此基础上乘以安全系数1.1~1.3即为所取调节池容积。
C.0.5 当采用历史最大日降雨量进行校核时,可参考下式计算:

式中:Q1——校核容积(m3);
I1——历史最大日降雨量(m3);
C1、C2、C3、C4与A1、A2、A3、A4的取值同本规范附录B式(B.0.1)。