附录C 盾构隧道、顶管隧道作用计算
C.0.1 作用在结构上的竖向土压力,其标准值应按覆盖土层厚度及其物理力学指标确定。
1 当结构顶覆盖土层为淤泥质土时,隧道顶竖向土压力标准值应按下式计算:

隧道拱背部的竖向土压力可近似地简化成均布压力,其标准值为:

式中:
Fsv.k1——隧道顶上部竖向土压力标准值(kN/m2);
Fsv.k2——隧道拱背部竖向土压力标准值(kN/m2);
rsi——隧道上部第i层土层重度(kN/m3),地下水以下取有效重度;
hi——隧道上部第i层土层厚度(m);
R2——隧道外半径(m)。
2 隧道顶覆土层不属上述情况时,隧道顶竖向土压力标准值应按下列公式计算:

式中:
Fsv.k3——隧道顶上部竖向土压力标准值(kN/m2);
Ci——隧道竖向土压力系数;
Bt——隧道上部土层压力传递到管顶处的影响宽度(m);
D1——隧道外径(m);
φ——隧道顶土体的内摩擦角(°);
C——土体的黏聚力(kN/m2);
Hs——隧道顶至原状地面埋置深度(m);
Kaμ——原状土的主动土压力系数和内摩擦系数的乘积,黏性土可取0.13,饱和黏土可取0.110,砂和砾石可取0.165。
3 当盾构、顶管隧道穿越岩层时,隧道顶部竖向岩石应按下式对水、土压力分算:

式中:
Fsv,k4——隧道顶上部竖向土压力标准值(kN/m2);
rs——穿越围岩容重;
Hs——隧道围岩松动影响高度(m),一般取1倍~2倍隧道外径;
α——水压影响系数,一般取0.2~0.8;穿越围岩节理、裂隙发育,渗透系数不小于10-3cm/s且其上没有隔水土层时,取0.8,穿越围岩微、弱透水或围岩上有较厚隔水层时,取0.2;
Hw——隧道顶至设计洪水位高差(m)。
C.0.2 作用在隧道上的侧向土压力,采用水土分算,土的侧压力为主动土压力,地下水压力按静水压力计算,水的重度可取10kN/m。。主动土压力可按下列公式计算:

式中:
Fh,k——隧道侧向土压力标准值(kN/m2),作用在隧道中心;
Ka——主动土压力系数;
φ——隧道顶土体的内摩擦角(°)。
C.0.3 温度作用标准值,其准永久作用系数可取1.0。