石油化工建(构)筑物结构荷载规范 GB51006-2014
5.4 空冷器风机和电机的当量荷载
5.4.1 每台风机和电机的竖向当量荷载标准值,可按下式计算:

式中:Fvk——每台风机和电机的竖向当量荷载标准值(kN);
Ka——竖向动力系数,应取1.5;
Gk——风机和电机重力荷载标准值(kN)。
5.4.2 风机和电机水平向当量荷载标准值,可按下列方法计算:
1 当空冷器为一台时,其水平向当量荷载标准值可按下式计算:

式中:FdK——空冷器风机和电机的水平向当量荷载标准值(kN);
Khd——水平向动力系数,应取0.3。
2 当空冷器为二台时,其水平向当量荷载标准值可按下式计算:

式中:Fdk1、Fdk2——各台空冷器风机和电机的水平向当量荷载标准值(kN)。
3 当空冷器多于两台时,其水平向当量荷载标准值除可按下式计算外,且不应小于按式5.4.2-2计算的最大两台水平向当量荷载标准值:

式中:Fdkn——第n台空冷器风机和电机的水平向当量荷载标准值(kN)。