煤炭工业矿井抗震设计规范 GB51185-2016
8.3 供配电设备安装
8.3.1 抗震设防烈度为7度及以上时,矿井主变(配)电所的变压器、消弧线圈、集合式电容器设计,应符合下列规定:
1 应取消滚轮及轨道,并应直接固定在基础上,同时应加宽基础。
2 设备引线及设备间连线应采用软导线,且软导线不宜过长;当采用硬导线时,应有软导线或足够伸缩长度的伸缩接头过渡。
3 抗震设防烈度为8度及以上时,35kV及以上主变压器宜增设对角拉线固定。
8.3.2 抗震设防烈度为7度及以上时,高瓦斯矿井井下供配电设备宜采用隔爆型或本安型电气设备;抗震设防烈度为9度时,应采用隔爆型或本安型电气设备,且设备之间应采用软连接。
8.3.3 抗震设防烈度为8度及以上时,重要电力设施宜采用无油电气设备。
8.3.4 矿井电源线路及向重要电力设施供电的6kV~110kV架空线路,不应采用瓷横担。
条文说明
8.3.1 35kV及以上主变压器增设对角拉线加强固定是唐山地震的经验。变压器类安装设计的其他抗震措施,应符合现行国家标准《工业企业电气设备抗震设计规范》GB 50556的规定。
8.3.2 地震后,井下有可能出现瓦斯、煤尘的异常升高,采用隔爆型(或本安型)电气设备可降低瓦斯、煤尘爆炸等次生灾害发生的可能。
8.3.3 本条规定的目的是降低设备受损后发生火灾的可能性。
8.3.4 瓷横担在地震作用力下易受损,不能应用在重要线路上。