钢结构焊接规范 GB50661-2011
7.16 引弧和熄弧
7.16.1 不应在焊缝区域外的母材上引弧和熄弧。
7.16.2 母材的电弧擦伤应打磨光滑,承受动载或Ⅲ、Ⅳ类钢材的擦伤处还应进行磁粉或渗透探伤检测,不得存在裂纹等缺陷。
条文说明
7.16.1 在非焊接区域母材上进行引弧和熄弧时,由于焊接引弧热量不足和迅速冷却,可能导致母材的硬化,形成弧坑裂纹和气孔,成为导致结构破坏的潜在裂纹源。施工过程中应避免这种情况的发生。