钢结构焊接规范 GB50661-2011
7.7 焊后消氢热处理
7.7.1 当要求进行焊后消氢热处理时,应符合下列规定:
1 消氢热处理的加热温度应为250℃~350℃,保温时间应根据工件板厚按每25mm板厚不小于0.5h,且总保温时间不得小于1h确定。达到保温时间后应缓冷至常温;
2 消氢热处理的加热和测温方法应按本规范第7.6.5条的规定执行。
条文说明
7.7.1 焊缝金属中的扩散氢是延迟裂纹形成的主要影响因素,焊接接头的含氢量越高,裂纹的敏感性越大。焊后消氢热处理的目的就是加速焊接接头中扩散氢的逸出,防止由于扩散氢的积聚而导致延迟裂纹的产生。当然,焊接接头裂纹敏感性还与钢种的化学成分、母材拘束度、预热温度以及冷却条件有关,因此要根据具体情况来确定是否进行焊后消氢热处理。
焊后消氢热处理应在焊后立即进行,处理温度与钢材有关,但一般为200℃~350℃,本规范规定为250℃~350℃。温度太低,消氢效果不明显;温度过高,若超出马氏体转变温度则容易在焊接接头中残存马氏体组织。
如果在焊后立即进行消应力热处理,则可不必进行消氢热处理。