钢结构焊接规范 GB50661-2011
7.3 焊接接头的装配要求
7.3.1 焊接坡口尺寸宜符合本规范附录A的规定。组装后坡口尺寸允许偏差应符合表7.3.1的规定。

7.3.2 接头间隙中严禁填塞焊条头、铁块等杂物。
7.3.3 坡口组装间隙偏差超过表7.3.1规定但不大于较薄板厚度2倍或20mm两值中较小值时,可在坡口单侧或两侧堆焊。
7.3.4 对接接头的错边量不应超过本规范表8.2.2的规定。当不等厚部件对接接头的错边量超过3mm时,较厚部件应按不大于1:2.5坡度平缓过渡。
7.3.5 采用角焊缝及部分焊透焊缝连接的T形接头,两部件应密贴,根部间隙不应超过5mm;当间隙超过5mm时,应在待焊板端表面堆焊并修磨平整使其间隙符合要求。
7.3.6 T形接头的角焊缝连接部件的根部间隙大于1.5mm且小于5mm时,角焊缝的焊脚尺寸应按根部间隙值予以增加。
7.3.7 对于搭接接头及塞焊、槽焊以及钢衬垫与母材间的连接接头,接触面之间的间隙不应超过1.5mm。
条文说明
7.3.1~7.3.7 焊接接头的坡口及装配精度是保证焊接质量的重要条件,超出公差要求的坡口角度、钝边尺寸、根部间隙会影响焊接施工操作和焊接接头质量,同时也会增大焊接应力,易于产生延迟裂缝。