建筑与桥梁结构监测技术规范 GB50982-2014
6.3 使用期间监测
Ⅰ 变形监测
6.3.1 使用期间变形监测的测点布置应按表6.3.1进行选择。
表6.3.1 使用期间变形监测测点布置位置

Ⅱ 应变监测
6.3.2 使用期间关键支座及受力主要构件宜进行应变监测;超大悬挑结构悬挑端根部或受力较大部位宜进行应变监测。
6.3.3 索结构使用期间应定期监测索力,索力与设计值正负偏差大于10%时,应及时预警并调整或补偿索力。
Ⅲ 风及风致响应监测
6.3.4 膜结构主要膜面进行风及风致响应监测时,监测区域宜分为风压、风振主监测区和风压副监测区,监测项目为膜面振动以及上下表面风压。
条文说明
6.3.2 支座与悬挑构件的根部均为常规情况下的受力较大部位,测点选取时应着重考虑。