【已废止】119火灾报警系统通用技术条件 GB16282-1996
5.4 通电试验
5.4.1 目的
检验119火灾报警系统在正常大气条件下运行的稳定性。
5.4.2 要求
在试验期间,试样应不发生火灾报警和故障信号;试验后,试样性能应满足5.3.2条要求。
5.4.3 方法
使试样处于监视状态,连续运行45天。试验结束后,按5.3规定对试样进行基本功能试验。
检验119火灾报警系统在正常大气条件下运行的稳定性。
5.4.2 要求
在试验期间,试样应不发生火灾报警和故障信号;试验后,试样性能应满足5.3.2条要求。
5.4.3 方法
使试样处于监视状态,连续运行45天。试验结束后,按5.3规定对试样进行基本功能试验。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:5.3 基本功能试验
- 下一节:5.5 电源试验