2.3 隔震与消能
2.3.1 隔震与消能减震设计,可用于对抗震安全性和使用功能有较高要求的矿井、选煤厂工程。
2.3.2 抗震设防分类为乙类的矿井、选煤厂工程,应符合下列规定:
1 抗震设防烈度为8度时,宜采用隔震和消能减震设计。
2 抗震设防烈度为9度时,应采用隔震和消能减震设计。
2.3.3 隔震和消能减震设计应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。
2.3.2 应积极推动防震减灾新技术、新工艺、新材料、新产品的开发和应用,提高工程抗震设防能力。
重点推广应用隔震消能体系、轻钢结构和钢结构。
据有关资料记录,1994年1月17日,在美国洛杉矶发生的大地震中,该市相距不远的两家医院,一个采取了隔震措施,地震时医师护士照常工作,毫无问题;另一个正常设计未采取隔震措施,地震时损失严重。1996年2月3日,云南丽江发生7级强烈地震,距震中不远的四川省西昌市国税局六层宿舍楼,采用了隔震措施。地震发生时,楼中居民只感到轻微晃动,而相邻一栋四层按常规抗震设计的楼房,楼中居民感觉摇晃得十分厉害。2008年5月12日汶川发生8级地震,震中烈度达11度,受此次地震影响的甘肃省陇南市武都区地震烈度达到9度,在该县采用了橡胶隔震垫的三栋六层砖混结构楼房却完好无损,楼内住户震感很小。隔震新技术经受住了此次地震考验,效果良好。隔震消能新技术、新工艺、新材料值得在高烈度地震区煤矿建筑的乙类工程中大力推广应用。
我国已经有采用隔震消能措施的建筑。21世纪90年代初汕头市一栋八层框架结构商住楼,是我国第一栋采取隔震措施的住宅房屋。上海环球金融中心在第90层设置了两台各重250t的阻尼器,台湾“101”大楼采用了一种呈球状重600t的调频阻尼器。
