地源热泵系统工程技术规范 GB50366-2005(2009年版)
C.2 测试仪表
C.2.1 在输入电压稳定的情况下,加热功率的测量误差不应大于±1%。
C.2.2 流量的测量误差不应大于±1%。
C.2.3 温度的测量误差不应大于±0.2℃。
条文说明
C.2.3 对测试仪器仪表的选择,在选择高精度等级的元器件同时,应选择抗干扰能力强,在长时间连续测量情况下仍能保证测量精度的元器件。