地源热泵系统工程技术规范 GB50366-2005(2009年版)
6.4 地表水换热系统检验与验收
6.4.1 地表水换热系统安装过程中,应进行现场检验,并应提供检验报告,检验内容应符合下列规定:
1 管材、管件等材料应具有产品合格证和性能检验报告;
2 换热盘管的长度、布置方式及管沟设置应符合设计要求;
3 水压试验应合格;
4 各环路流量应平衡,且应满足设计要求;
5 防冻剂和防腐剂的特性及浓度应符合设计要求;
6 循环水流量及进出水温差应符合设计要求。
6.4.2 水压试验应符合下列规定:
1 闭式地表水换热系统水压试验应符合以下规定:
1)试验压力:当工作压力小于等于1.0MPa时,应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。
2)水压试验步骤:换热盘管组装完成后,应做第一次水压试验,在试验压力下,稳压至少15min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象;换热盘管与环路集管装配完成后,应进行第二次水压试验,在试验压力下,稳压至少30min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象;环路集管与机房分集水器连接完成后,应进行第三次水压试验,在试验压力下,稳压至少12h,稳压后压力降不应大于3%。
2 开式地表水换热系统水压试验应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的相关规定。