7.5 管道和储水构筑物施工
7.5.1 各种管材及其配件进场时应进行复检,复检合格后方可使用。
7.5.2 管道及其附属构筑物的基础与地基施工时,应将基槽底夯实,并应采取分段流水作业,迅速完成各分段的全部工序。管道敷设完毕,应及时回填。
7.5.3 敷设管道时,管道应与管基或支架密合,管道接口应严密不漏水。金属管道的接口焊缝不得低于Ⅲ级。新、旧管道连接时,应先做好排水设施。当昼夜温差大或在负温度条件下施工时,管道敷设后,宜及时保温。
7.5.4 施工水池、化粪池、检漏管沟、检漏井和检查井等,应确保砌体砂浆饱满、混凝土浇捣密实、防水层严密不漏水。穿过池、井或沟壁的管道和预埋件,应预先设置,不得打洞。铺设盖板前,应将池、井或沟底清理干净。池、井或沟壁与基槽间,应用素土或灰土分层回填夯实,压实系数不应小于0.95。
7.5.5 成品化粪池施工时,应根据黄土场地的湿陷类型采取相应的防护措施。自重湿陷性黄土场地宜将成品化粪池设在钢筋混凝土基槽内;非自重湿陷性黄土场地成品化粪池施工应按本标准第7.5.4条执行。
7.5.6 管道和水池、化粪池等施工完毕,应进行水压及满水试验。不合格的应返修或加固,重做试验,直至合格为止。清洗管道、池的用水和试验用水,应将其引至排水系统,不得任意排放。
7.5.7 埋地压力管道的水压试验,应符合下列规定:
1 管道试压应逐段进行,每段长度在场地内不宜超过400m,在场地外不应超过1000m。分段试压合格后,两段之间管道连接处的接口,应通水检查,不漏水后方可回填。
2 在非自重湿陷性场地,管基经检查合格,沟槽间填至管顶上方0.50m后(接口处暂不回填),应进行1次强度和严密性试验。
3 在自重湿陷性黄土场地,非金属管道的管基经检查合格后,应进行2次强度和严密性试验:沟槽回填前,应分段进行强度和严密性的预先试验;沟槽回填后,应进行强度和严密性的最后试验。对金属管道,应进行1次强度和严密性试验。
7.5.8 建筑物防护距离外的城镇、建筑群及小区的室外埋地压力管道试验应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。
7.5.9 建筑物防护距离内的室外及建筑物内埋地压力管道的试验除应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定外,尚应符合下列规定:
1 建筑物内埋地压力管道的试验压力,不应小于0.60MPa;生活饮用水和生产、消防合用管道的试验压力应为工作压力的1.50倍;
2 强度试验,应先加压至试验压力,保持恒压10min,接口、管道和管道附件无破损及无漏水现象时,管道强度试验为合格;
3 严密性试验,应在强度试验合格后进行;试验时,宜将试验压力降至工作压力加0.10MPa,金属管道恒压2h不漏水、非金属管道恒压4h不漏水即为合格,并应记录为保持试验压力所补充的水量;
4 在严密性的最后试验中,为保持试验压力所补充的水量不应超过预先试验时各分段补充水量及阀件等渗水量的总和;
5 工业厂房内埋地压力管道的试验压力,尚应符合有关工业标准的规定。
7.5.10 埋地无压管道、检查井、雨水管的水压试验,应符合下列规定:
1 水压试验应采用闭水法。
2 试验应分段进行,宜以相邻两段检查井间的管段为一分段。对每一分段应进行2次严密性试验:沟槽回填前进行预先试验;沟槽回填至管顶上方0.50m以后,进行复查试验。
7.5.11 室外埋地无压管道闭水试验,应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。
7.5.12 室内埋地无压管道闭水试验水头应为一层楼的高度,并不应超过8m;室内雨水管道闭水试验水头,应为注满立管上部雨水斗的水位高度。闭水试验经24h不漏水即为合格,并记录在试验时间内为保持试验水头所补充的水量。复查试验时,为保持试验水头所补充的水量不应超过预先试验的数值。
7.5.13 对水池、化粪池应按设计水位进行满水试验,并应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141的有关规定。
7.5.14 埋地管道的沟槽应分层回填夯实。在管道外缘的上方0.50m范围内压实系数不得小于0.90,其他部位回填土的压实系数不得小于0.94。
7.5.1 管材质量的优劣,不仅影响其使用寿命,更重要的是关系到是否漏水渗入地基。近些年,由于市场不规范,产品鉴定不严格,一些不符合国家标准的劣质产品流入施工现场,给工程带来了危害。为把好质量关,本条规定,对各种管材及其配件进场时,应按设计要求和有关现行国家标准进行检查。检查不合格的不得使用。
7.5.2 根据工程实践经验,基槽底夯实一般不少于3遍,要根据具体工程把握。另外,从管道基槽开挖至回填结束,施工时间越长,问题越多。本条规定,施工管道及其附属构筑物的地基与基础时,应采取分段、流水作业,或分段进行基槽开挖、检验和回填。即:完成一段,再施工另一段,以便缩短管道和沟槽的暴露时间,防止雨水和其他水流入基槽内。
7.5.7 本条是对埋地压力管道试压次数作出了规定。据调查,在非自重湿陷性黄土场地(如西安地区),大量埋地压力管道安装后,仅进行1次强度和严密性试验,在沟槽回填过程中,对管道基础和管道接口的质量影响不大。进行1次试压,基本上能反映出管道的施工质量。所以,在非自重湿陷性黄土场地,仍按原规范规定应进行1次强度和严密性试验。
在自重湿陷性黄土场地,普遍反映,非金属管道进行2次强度和严密性试验是必要的。因为非金属管道各品种的加工、制作工艺不稳定,施工过程中易损易坏。从工程实例分析,管道接口处的事故发生率较高,接口处易产生环向裂缝,尤其在管基垫层质量较差的情况下,回填土时易造成隐患。管口在回填土后一旦产生裂缝,稍有渗漏,自重湿陷性黄土的湿陷很敏感,极易影响前、后管基下沉,管口拉裂,扩大破坏程度,甚至造成返工。所以,本标准要求做2次强度和严密性试验,而且是在沟槽回填前、后分别进行。
金属管道,因其管材质量相对稳定;大口径管道接口已普遍采用橡胶止水环的柔性材料;小口径管道接口施工质量有所提高;直埋管中管,管材材质好,接口质量严密。从金属管道整体而言,均有一定的抗不均匀沉陷的能力。调查中,普遍认为没有必要做2次试压。所以金属管道进行1次强度和严密性试验即可。
7.5.8 从压力管道的功能而言,有两种状况:在建筑物基础内外,基本是防护距离以内,为其建筑物的生产、生活直接服务的附属配水管道。这些管道的管径较小,但数量较多,很复杂,可归为建筑物内的压力管道;还有的是穿越城镇或建筑群区域内(远离建筑物)的主体输水管道;此类管道虽然不在建筑物防护距离之内,但从管道自身的重要性和管道直接埋地的敷设环境看,对建筑区域的安全存在不可忽视的威胁。这些压力管道在本标准中基本属于构筑物的范畴,是建筑物的室外压力管道。
现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268(以下简称“管道规范”)解决了室外压力管道试压问题。该“管道规范”明确规定适用于城镇和工业区的室外给排水管道工程的施工及验收;在严密性试验中,“管道规范”的要求明显高于原“规范”,其试验方法与质量检测标准也较高。考虑到湿陷性黄土对防水有特殊要求,所以,室外压力管道的试压标准应符合“管道规范”的要求。
7.5.9 本条对室内管道,包括防护范围内的压力管道进行水压试验,基本上仍按原规范规定,高于一般地区的要求。其中规定室内管道强度试验的试验压力值,在严密性试验时,沿用原规范规定的工作压力加0.10MPa。测试时间:金属管道仍为2h,非金属管道为4h,并尽量使试验工作在一个工作日内完成。
建筑物内的工业埋地压力给水管道,因随工艺要求不同,其压力要求也不同,所以试验压力本次改写为应按有关标准执行。
塑料管品种繁多,又不断更新,国家标准陆续制定,尚未系列化,所以,本标准对塑料管的试压要求未作规定。在塑料管道工程中,对塑料管的试压要求,只有参照非金属管的要求试压或者按已颁布实施的相应现行国家标准执行。
7.5.10 据调查,雨水管道漏水引起的湿陷事故率仅次于污水管。雨水汇集在管道内的时间虽短暂,但量大,来的猛,管道又易受外界因素影响。如:小区内雨水管距建筑物基础近;有的屋面水落管入地后直埋于柱基附近,再与地下雨水管相接,本身就处于不均匀沉降敏感部位;小区和市政雨水管防渗漏效果的好坏将直接影响交通和环境,所以,提高了在湿陷性黄土地区刘雨水管施工和试验检验的标准,与污水管同等对待,当作埋地无压管道进行水压试验,同时明确要求采用闭水法试验。
7.5.11 本条对室外埋地无压管道作了单独规定,采用闭水试验方法,具体实施应按“管道规范”规定。
7.5.12 本条与本标准第7.5.11条相对应,将室内埋地无压管道的水压试验作了单独规定。至于采用闭水法试验,注水水头、室内雨水管道闭水试验水头的取值都与原规范一致。因合理、适用,未作修改。
7.5.13 现行国家标准《给水排水构筑物施工及验收规范》GB 50141,对水池满水试验的充水水位观测,蒸发量测定,渗水量计算等都有详细规定和严格要求。本次修订,仅将原条文改写为对水池应按设计水位进行满水试验。其方法与质量标准应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141的规定和要求。
7.5.14 工程实例说明,埋地管道沟槽回填质量不规范,有的甚至凹陷,埋下隐患。为此,本次修订,明确在0.50m范围内,压实系数按0.90控制,其他部位按0.94控制。基本等同于池(沟)壁与基槽间的标准,保护管道,也便于定量检验。
- 上一节:7.4 上部结构施工
- 下一节:8 地基及桩基验收检验
