人造板生产热能中心工程设计规范 GB50879-2013
9.3 采暖通风
9.3.1 热能中心的采暖设计应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019和《锅炉房设计规范》GB50041的有关规定。
9.3.2 电控室、仪表控制室宜配置空调装置。
9.3.3 有机热载体循环泵房宜设置机械通风装置,通风量可按每小时不少于6次的换气次数计算。
条文说明
9.3.2 为了改善值班人员的工作条件,尤其当控制室装有计算机控制装置时,为了满足室内温度、湿度的要求,装设空气调节装置是必要的。
目录
返回
上节
下节
条文说明
