泵站设计标准 GB50265-2022
11.11 照明
11.11.1 泵站应设置正常照明和必要的应急照明。
11.11.2 正常照明电源应由厂用电系统380/220V系统供电,室内照明宜选用TN-S系统,照明装置电压宜采用交流220V;应急照明电源应由蓄电池或其他固定可靠电源供电;安装高度低于2.4m时,应有防止触电措施。
11.11.3 泵站各种场所的正常照明最低照度标准值等应符合现行行业标准《水利水电工程照明系统设计规范》SL641的有关规定。
11.11.4 泵站内外照明应采用光学性能和节能特性好的新型灯具,灯具应便于检修和更新。
11.11.5 正常照明消失后仍需工作的场所和运行人员主要通道均应装设应急照明。
条文说明
11.11.1~11.11.5 泵站照明在泵站设计中很容易被疏忽,致使泵站建成后常给运行人员带来不便,有的甚至造成误操作事故。所以,本节参照国家现行标准《建筑照明设计标准》GB50034和《水利水电工程照明系统设计规范》SL641的规定,并结合泵站的特点对泵站的照明设计做了一些原则的规定。在电光源的选择上,规定应选择光效高、节能、寿命长、显色好的新型灯具。