通信电源设备安装工程设计规范 GB51194-2016
7 防雷与接地系统
7.0.1 通信局站应采用系统的综合防雷措施,并应包括直击雷防护、联合接地、等电位连接、电磁屏蔽、雷电分流和雷电过电压保护等措施。
7.0.2 通信局站应采用联合接地方式。
7.0.3 通信局站应采用等电位设计,应根据具体情况采取相应的过电压保护措施。
7.0.4 通信局站的雷电过电压保护设计应根据当地雷电活动情况和局(站)性质,选择合理的保护等级。
7.0.5 通信局站的电源系统,应采取雷电过电压分级保护措施。
7.0.6 防雷与接地系统设计的其他要求,应符合现行国家标准《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB 50689的有关规定。
条文说明
7.0.2 联合接地是实现通信局站均压等电位的基本措施。联合接地的含义是将局站内各建筑物的基础接地体和其他专设接地体相互连通形成一个共用地网,建筑物防雷接地和室内接地系统均由一个共用地网引出。同时,楼内电子设备的保护接地、逻辑接地、屏蔽体接地、防静电接地等共用一组接地系统,局内各开关电源的工作地也要与该接地系统连通,以获得相同的电位参考点。
当高压供电线路或局内铁塔遭受雷击时,变压器地网或铁塔地网会有大量雷电流入地,从而引起变压器地网或铁塔地网出现巨大的地电位升,如不采取联合接地方式,就会对机房内设备产生反击,易造成设备损坏。采用联合接地措施后,可以最大限度地减小系统内产生的雷电过电压,并为过电压保护提供良好的基础,保证设备的安全。本条为强制性条文,必须严格执行。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.2 系统配置
- 下一节:8 动力及环境监控系统
