装饰石材工厂设计规范 GB50897-2013
8.5 主要结构选型
8.5.1 装饰石材工厂生产车间宜采用钢结构单层厂房。
8.5.2 建筑物(或构筑物)的基础应优先采用天然地基。遇有下列情况之一时应采用人工地基:
1 天然地基的承载力或变形无法满足建筑物(或构筑物)的使用要求;
2 地基具有承载力满足要求的下卧层,经技术经济比较,采用人工地基比天然地基更为经济合理;
3 地震区地基有不能满足抗液化要求的土层。
8.5.3 大跨度屋盖结构宜采用轻型钢结构。
8.5.4 设备基础应按设备供应商提供的图纸要求进行设计。
条文说明
8.5.2 确定基础方案是装饰石材工厂结构设计的重要问题之一。在一般情况下,天然地基比人工地基经济,但对重型建筑物(或构筑物)和在某些特定条件下,天然地基不一定能满足设计要求和达到经济的目的时,应采用人工地基。
目录
返回
上节
下节
条文说明