6.2 露天荒料堆场
6.2.1 荒料的装卸方法和装卸设备应根据装卸特点、荒料堆场的用途和大小等因素确定;所选设备的性能应满足安全可靠、实用高效的要求。
6.2.2 露天荒料堆场内应合理布置起重机械的作业区间,起重机械的工作范围应覆盖露天荒料堆场内的各个分区,并应满足荒料车的位置要求。
6.2.3 当受场地限制,露天荒料堆场的部分位置未被起重机的工作范围覆盖时,应选择叉装机、叉车等设备转运荒料。
6.2.4 各个独立的露天荒料堆场之间可设置荒料转运设施。
6.2.5 露天荒料堆场应选用门式起重机用于荒料的装卸、码垛、吊移,特殊情况下可采用叉装机、叉车、汽车吊等其他吊装设备。吊装设备的选型应符合下列规定:
1 起重机的起重能力应满足最大荒料重量1.25倍的要求;
2 起重机的数量应根据装卸、堆码、取用荒料的频度、转运距离等实际需要确定,起重机的转运距离可按80m~100m设置1台配备;
3 起重机的跨度、高度、悬臂有效长度可根据生产工艺要求确定;
4 起重机的最大起升工作高度应满足设计荒料堆场最大堆放荒料高度的要求;起升高度应等于最大堆码高度与单件荒料最大高度之和再加2m的余量,宜为9m~12m。
6.2.6 当荒料需要使用集装箱运入(或运出)荒料堆场时,应设置荒料装卸台。荒料装卸台应满足下列要求:
1 荒料装卸台的结构强度、刚度应满足支撑最大装卸重量要求;
2 荒料装卸台的拖拽动力应满足装卸最大规格荒料的重量要求;
3 荒料装卸台的卸料高度应与集装箱底面的高度一致。
6.2.7 根据实际生产需要,可在荒料的取用区域安装翻料机、整形设备和荒料车,并应符合下列规定:
1 翻料机可翻转荒料的重量应满足最大荒料重量1.25倍的要求;
2 根据荒料材质不同,可选择单锯条整形机、金刚石串珠绳整形机、链臂锯整形机或带锯整形机、圆盘锯整形机等整形设备;
3 荒料车的承载能力应满足装运最大规格或最多数量荒料的重量要求。
6.2.8 露天荒料堆场的地面设计应符合下列规定:
1 露天荒料堆场的地基应进行预处理,处理范围不应小于堆场外缘以外宽度5m;地基耐压强度应满足单位面积存放荒料的重量;
2 露天荒料堆场附近有建筑物、构筑物或其他设施时,应根据堆料荷载对地基的影响,采取相应的加固和保护措施;
3 露天荒料堆场宜进行地面硬化处理;
4 露天荒料堆场地面应满足自然排水条件,坡度宜为3‰~5‰。
6.2.9 设置多个露天荒料堆场时,各堆场的地面设计标高宜相同。
6.2.10 露天荒料堆场应设置不小于4m宽的运输通道。
6.2.2 荒料堆场内各个分区之间的荒料转运除了使用运输车辆、叉装机或叉车外,还可使用荒料车(指运送或转运荒料的承载设备),要求各分区的起重机械的工作范围能够覆盖到荒料车。
6.2.5 安装露天荒料堆场的吊装设备时,需要注意以下事项:
(1)起重机宜采用安全滑触线的供电方式,小型荒料堆场可采用卷盘式供电方式。
(2)起重机运行轨道底面基础应高出荒料场地面0.1m以上,以防止轨道底部积水而侵蚀轨道螺钉。
6.2.7 翻料机是用于将荒料翻转、使荒料处于有利整形、生产加工的空间状态的设备。
6.2.8 应在荒料堆场的地基上铺垫砂子或碎石,然后用大型压路机械将地基碾压平实,也可在地基上铺设混凝土地面。
- 上一节:6.1 堆场规模及布置
- 下一节:6.3 室内荒料堆场
