薄膜晶体管液晶显示器工厂设计规范 GB51136-2015
附录B 微振动标准VC曲线
B.0.1 微振动控制曲线可按通用振动标准曲线(图B.0.1)的规定进行选取。

图B.0.1 通用振动标准曲线(VC曲线)
注:纵坐标的“rms”表示均方根。
B.0.2 微振动控制标准数值可按表B.0.2的规定进行设计。
表B.0.2 通用振动标准曲线的数字定义