城市消防远程监控系统 第1部分:用户信息传输装置GB26875.1-2011
5.19 振动(正弦)(运行)试验
5.19.1 试验步骤
5.19.1.1 将试样按正常安装方式钢性安装,使同方向的重力作用如同其使用时一样(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度,试验期间试样处于正常监视状态。
5.19.1.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz~150Hz的频率循环范围内,以0.981m/s2的加速度幅值,1倍频程每分的扫频速率,各进行1次扫频循环,期间观察并记录试样的工作状态。
5.19.1.3 试验后,立即检查试样外观及紧固部位,并按5.2~5.7的规定进行功能试验。
5.19.2 试验设备
试验设备(振动台及夹具)应符合GB 16838的规定。
