城市消防远程监控系统 第1部分:用户信息传输装置GB26875.1-2011
5.18 恒定湿热(运行)试验
5.18.1 试验步骤
5.18.1.1 试验前,将试样在正常大气条件下放置2h~4h。然后按正常监视状态要求,接通试样电源,使其处于正常监视状态。
5.18.1.2 调节试验箱,使温度为40℃±2℃,相对湿度90%~95%(先调节温度,当温度达到稳定后再加湿),观察并记录试样的工作状态;连续保持4d后,立即按5.2~5.7的规定进行功能试验。
5.18 1.3 取出试样,在正常大气条件下,处于正常监视状态1h~2h后,检查试样表面涂覆情况,并按5.2~5.7的规定进行功能试验。
5.18.2 试验设备
试验设备应符合GB 16838的规定。
