14.1 一般规定
14.1.1 空间管理设计应符合下列规定:
1 工艺设备平面布置、运行、维修及主要配管应满足最小安全距离及占用标高;
2 一般给水排水、纯水、工艺冷却循环水、废水处理、消防等设备外形尺寸、平面布置、运行、维修及主要配管应满足最小安全距离及占用标高;
3 洁净、采暖、送风、排风、冷冻水等设备的外形尺寸、平面布置、运行、维修及主要配管应满足最小安全距离及占用标高;
4 冷、热源,大宗气体供应,压缩空气站,真空泵房,特种气体站房内设备的外形尺寸、平面布置、运行、维修、安装及主要配管应满足最小安全距离及占用标高;
5 化学品供应及回收设备外形尺寸、平面布置、运行、维修及主要配管应满足最小安全距离及占用标高;
6 电气设备、照明灯具等设备的平面布置和电缆桥架、母线槽等配管应满足最小安全距离及占用标高。
14.1.2 洁净生产层净高应按工艺设备和物料运输设备尺寸、微环境装置及洁净气流控制等因素确定,阵列、彩膜、成盒区域不宜低于4m,模组区域不宜低于3m。
14.1.3 下技术夹层净高应按照工艺辅助设备尺寸及其搬入高度、管线布置、洁净气流控制等因素确定,不宜低于4m。
14.1.4 上技术夹层净高应按照空调设备、管线布置、洁净气流控制等因素确定,不宜低于3m。
14.1.1 本条明确了薄膜晶体管液晶显示器工厂空间管理进行管线综合时应满足的基本要求,薄膜晶体管液晶显示器工厂内管线庞杂,主要包括下列管线:
(1)工艺管线,含压缩空气、大宗气体、工艺真空、清扫真空、特种气体、纯水、工艺废水、工艺循环冷却水、化学品供应、化学品回收、局部工艺排风等管线;
(2)公用管线,含一般给排水、消防、送风、回风、全室排风、排烟、冷冻水等管线;
(3)电气管线,含工艺设备、公用设备、照明等使用的母线、桥架。
14.1.2~14.1.4 厂房的层高是调研了部分薄膜晶体管液晶显示器工厂总结的一个高度。随着薄膜晶体管液晶显示器的尺寸变大,厂房的高度也在不断增高,以满足生产工艺的需要。各世代薄膜晶体管液晶显示器工厂洁净生产层和技术夹层净高可参考表5。
表5 各世代薄膜晶体管液晶显示器工厂洁净生产层和技术夹层净高示例(m)


